커뮤니티

  • HOME
  • 커뮤니티
  • 자료실

자료실

구조계산서

관리자 │ 2022-11-21

HIT

87

구조안전성 검토

구조검토 설명


1.활하중 L.L=5.0kN/㎡에 대한 근거

피난 시 최대수용인원 8x 인당평균체중 60= 480= 5.0 kN

피난테라스의 면적 최소(1.65mx0.8m) = 1.32

L.L = 5/1.32 = 3.78 kN/ 

  5.0 kN/㎡로 적용


2. 정착길이 ld = 400dp 대한 근거

fy =400 MPa, fck = 21 MPa D13 에 대한 기본정착 길이

ldb = 532

배근된 철근이소요량 이상의 과다철근이므로 보정계수 적용

보정계수 =

   소요철근량(Mu=7.5kN/m) / 철근배근량(ΦMn=44.3kN/m) = 0.17

인장철근의 최소 정착길이 = 300

ld=400 보정계수 x ldb = 0.17 x 532= 90....... OK

              최소정착 길이 = 300................................... OK

결론적으로 대피시설인 관계로 발코니 활하중(3.0 kN) 보다 큰 값으로 안전을 확보하였고 최소정착 길이는 300㎜ 이상으로 적용함  



 


 


이전글 설계도면
다음글 시방서