커뮤니티

  • HOME
  • 커뮤니티
  • 자료실

자료실

시방서

관리자 │ 2022-11-21

HIT

111

공사 시방서


1. 일반 사항

1) 적용범위

본 시방은 피난테라스 탈출형대피시설(이하 ‘탈출형 대피시설’이라 칭한다)에 대하여 규정한다.


2) 공사개요

. 공 사 명 :

. 공사기간 : 년 월 일 ~ 년 월 일

. 공사범위

SHOP DRAWING : 외벽(갱폼)거푸집 도면 반영

② 공사 시공계획서 작성 지원

③ 최초 설치 및 기술지원

④ 현장 설치제품 설치 및 검사

⑤ 운반, 하역, 보관 지도

⑥ 사후조치


3) 적용규정

. 시방서에 준하여 시공하며 시방서에 명시되지 않은 사항은 건축법 시행령 등 관련법규 및 기준을 준수하여 제작하고 지정된 장소에 설치하여야 한다.

① 건축법 시행령 제46조제5

② 건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제14조제3

. 피난사다리의 형식승인 및 제품검사의 기술기준

. 피난기구의 화재안전기준(NFSC 301)

 

4) 타 공정과의 협조

① 골조공사 시 “탈출형 대피시설” 의 설치 위치, 크기 및 형태 등을 거푸집 도면에 반영하여 설치 작업자가 정확하게 시공할 수 있도록 협조한다.

전기(소방)공사 시 “탈출형 대피시설” 의 감지설비가 건물관리시스템에 연결될 수 있도록 협조한다.

마감공사 시 “탈출형 대피시설” 의 난간설치 등 후속공사 간섭과 관련하여 전·후 공정과 협의한다.

제품 공급자는 제품의 제원과 시방을 설계도서로 제공한다.


5) 공사의 제외범위

다음 사항은 제품공급 관련하여 공급자 업무내역에서 제외한다.

① 건축공사 중 골조(거푸집, 철근, 콘크리트) 및 마감공사

② 감지기연결 및 배관 배선

③ 비상조명설비

④ 기타 필요사항은 대상회사와 별도 협의한다.


6) 제출물

① 시공계획서, 시방서, 구조계산서, 제품도면 및 사양서, 기타 참고도서

② 감독자가 지정하는 위치에 제품의 Mock-up(샘플 설치)을 할 수 있다.


2. 구조 및 성능

1) 구조

. 구성

① 본체 : 측면 프레임, 난간용 앵커, 바닥거푸집

② 피난기구 함 : 매립함 및 상·하부커버

③ 피난기구 : 피난 사다리 또는 수직구조대(옵션_소방서요구_사항)

④ 감지기 및 감지기 연결 배선구

. 제원 및 규격

① 본체 : 측면 프레임 : 스테인리스 304 - 가로 1,650~설계치/세로 800~ 990, 난간용 앵커- 스테인리스 304 -10, 바닥 거푸집 : 콘크리트 양생 후 탈형용 판재(합판)

② 피난기구 함 : 케이스, 덮개 스테인리스304 - 내경 600X 600㎜ 이상

③ 피난기구 : 피난사다리 (형식 승인제품)

④ 감지기 : 마그네틱 감지센서(리미트스위치)

(Koino_KH=9012-HLR-C_15A 125V AC_건흥전기_시험성적서 참조)

⑤ 감지기 연결 배선구 : 전기배선용 배관 연결구


2) 성능

① 본체 : 측면 프레임, 난간용 앵커, 바닥거푸집 : 콘크리트 구조체 거푸집 대체

또는 거푸집 성능(형태유지 강도)을 유지할 것.

피난기구함 : 매립함은 매립시설로 콘크리트타설 후에도 원형유지가 요구

되며, ·하부커버는「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」제14

3항에 따른 하향식피난구 성능기준에 적합할 것.

③ 피난기구 : 피난 사다리는 소방산업기술원의 형식승인을 필할

④ 성능개요

- 덮개 내화 성능 : 비차열 1시간 이상

- 유효 개구부 규격 : 60 x 60cm

- ·하층 간 개구부 설치 위치 : 수직 방향 이격거리 15cm

- 상부 덮개 개방 시 건축물 관리시스템 : 경보음 발생

- 아래층에서는 바로 위층의 덮개 개방 불가

- 피난 사다리의 아래층에 도달은 바닥면으로부터 50cm 이내

- 경보 장치 : 월패드(방재 시스템)에 연결(직하층해당층)

- 비상조명등 설치상태 확인


3) 건물연결부위 구조

① 본체의 장변과 본 건물 벽체외곽선에서 캔틸레버구조(빔과 슬래브)로 연결

② 빔은 피난기구 함체에 용접으로 체결되어 정착길이 건물 내로 배근(이음처리)

슬래브는 연결부는 본 건물 슬래브 배근으로 구조설계서 배근


3. 시공

1) 작업 준비

거푸집 설계 시 설치위치 반영 : 갱폼계획 및 최하층 거푸집계획


2) 자재입고

. 입고 검사

① 외관상태 검사 : 운반 중 파손 훼손 상태 검사 실시

② 앵커 등 체결부속 철물의 위치 및 개수 검사

③ 피난기구 함 커버 보양 상태 검사

④ 피난기구 개방 금지

. 하역 및 보관

① 장비를 이용하여 설치 시까지 보관 및 운반이 용이한 장소에 하역한다.


3) 본체 설치

. 운반

① 설치위치로 수평 장비운반(지게차 등) 시 충격 주의

② 양중 시 반드시 전용 로프 및 철물을 사용하고 수평 유지하여 변형 방지

. 설치

① 설계된 위치에 벽체거푸집 설치 후 외벽거푸집(갱폼)에 고정철물로 고정

② 설계된 위치에 동바리 설치

동바리 설치 시 피난기구함 커버 보강(멍에 설치)

. 난간 설치

① 동자베이스를 앵커(매입)에 조립한다.

② 난간(유리 등) 판에 체결용 스파이더를 체결한다.

③ 체결된 난간을 동자에 고정한다. , 동자를 우선 설치하여 안전시설(안전그물 설치)로 활용할 수 있다.(사전협의 사항)

 

3) 철근 콘크리트공사

. 철근공사

① 제품에서 내민 철근은 본 건물 내부에서 이음 연결한다.

② 제품 부분은 구조설계서에 따라 내민 슬래브 구조로 철근 배근한다.

. 콘크리트공사

① 설계된 높이까지 타설한다

② 마감이 없는 경우 제품의 상단까지 고려하여 타설 하며 제치장 마감 시 우수를 고려하여 경사처리 한다.

타설 시 제품의 손상에 주의하며, 매립철물의 위치가 변동이 없어야 한다.

. 거푸집공사

① 거푸집 해체 시 제품 훼손에 주의한다

갱폼 고정철물은 동시에 제품 고정철물로 사용하므로 사용 시 제품훼손에 주의한다

③ 벽체 거푸집 상단에 위치하는 관계로 허용오차 관리에 유의한다.

동바리 존치기간을 준수한다.


4) 전기공사

① 감지기용 배관은 콘크리트 타설 전에 피난기구함에 설치된 배관 연결구에 체결한다.

② 입선 후 마그네틱 센서(리미트 스위치)UTP 케이블을 월패드에 연결한다

③ 비상조명등을 설치상태 확인한다

④ 전기배선은 내화 또는 내열배선으로 시공 하여야 한다


5) 마감공사

. 제치장 콘크리트

① 콘크리트 타설 시 제품의 마감높이로 쇠흙손 마감하며 경사처리 한다.

표면강화제 등으로 면처리 한다.

. 도장마감

① 제품의 경계면에 테이핑 처리하여 오염되지 않도록 한다

제치장 콘크리트 상부는 청소를 실시하고 접착제 도포 등 면처리 작업을 실시한다.

③ 본 도장작업 후 양생시간을 준수하여 품질을 확보한다

④ 양생 후 보양 테이핑 등을 깨끗이 청소한다.

. 타일(석재) 붙이기

바탕면의 평활도는 물고임이 없도록 한다.

② 타일을 붙이기 전에 바탕의 들뜸, 균열 등을 검사하여 불량부분은 보수하며, 불순물을 제거하고 청소한다.

③ 여름에 외장 타일을 붙일 경우에는 하루 전에 바탕면에 물을 충분히 적셔 둔다.

④ 시공도 작성 시 지나치게 작은 크기의 조각 타일이 생기지 않도록 줄눈나누기를 하고, 입구에서 보아 눈에 잘 띄는 부위에 온장이 위치하도록 한다.

⑤ 타일을 붙인 후 3시간이 경과한 다음 줄눈 파기를 하여 줄눈 부분을 청소하며, 24시간 경과한 후 붙임 모르타르의 경화정도를 보아 치장 줄눈을 하되, 작업 직전에 줄눈 바탕에 물을 뿌려 습윤케 한다.

⑥ 치장 줄눈 나비가 5㎜ 이상일 때에는 고무 흙손으로 충분히 눌러 빈틈이 생기지 않게 하며, 2회로 나누어 줄눈을 채운다.

개구부나 바탕 모르타르에 신축 줄눈을 두었을 때에는 실링재로 빈틈이 생기지 않도록 채운다.

⑧ 유기질 접착제를 사용할 때에는 승인된 제조업체의 제품자료에 따른다.

⑨ 타일의 박리 및 백화현상이 발생하지 않도록 시공하고 보양 한다


6) 안전관리

① 구조적 안전

- 슬래브 양생기간 준수(동바리 존치) : 건축표준시방서 참조

- 안전난간 또는 개구부 차단막 설치

- 제품덮개 개방 금지

- 전기 안전 접지

- 공도구 안전장치

② 작업자 안전

- 안전모, 안전화, 각반, 안전벨트 등 안전보호구 착용

- 사전 안전교육 실시

- 위험물취급 인가자 관리


7) 시험 및 검사

① 준공 전 작동상태 검사를 반드시 실시하고, 결과보고서를 발주자에게 제출한다.

② 품질시험 및 인증과 관련된 일체의 서류를 발주자에게 제출한다.


8) 청소 및 보양

① 마감공사 후 오염물질을 청소하되 본체를 훼손하여서는 안된다.

② 난간은 설치 후 손상을 방지하기 위하여 보양한다.

③ 공사 중 보양상태가 훼손되지 않도록 유지·관리하여야 한다.


9) 인도

① 부착물설치 : 대피시설 인정표지를 제품에 눈에 잘 띄도록 부착한다.

② 피난기구 작동방법을 피난기구 상부 커버에 눈에 잘 띄도록 부착한다.

③ 입주 시에 탈출형대피시설의 사용방법과 대피방법을 배포 한다.

④ 제품의 작동 확인 시험 검사표를 발주자에게 제출하고 물품을 인도한다
 



이전글 구조계산서
다음글 경보장치의 구성